lab501 forum

lab501 forum (https://forum.lab501.ro//index.php)
-   Carcase si surse (https://forum.lab501.ro//forumdisplay.php?f=7)
-   -   Test de lunga durata - baterii UPS. (https://forum.lab501.ro//showthread.php?t=18129)

mbc 07-10-2017 16:24

Test de lunga durata - baterii UPS.
 
Pentru ca nu am gasit nicaieri informatii clare legate de calitatea bateriilor de UPS disponibile in Romania, am zis sa fac eu un test. Voi cumpara cateva baterii pe care le voi instala in UPS-urile mele care au nevoie de baterii noi si voi reveni asupra acestui thread in momentul in care se vor strica, astfel vom ajunge la o concluzie referitor la calitatea acestora.

Astfel, pentru inceput avem urmatoarele:
1. Baterie APC Originala (aceasta este CSB 12v 7ah. APC foloseste mai multe variante) - a venit cu UPS-ul, UPS-ul este proaspat deschis, bateria e produsa in 2015.
2. Baterie BB 12v 7ah - 75 lei (2 bucati)
3. Baterie Ultracell 12v 7.2ah - 55 lei
4. Baterie Kstar 12v 9ah - 77 lei

Vor urma:
5. Baterie BB 12v 9ah
6. Baterie CSB 12v 9ah

Pentru inceput am facut testele de runtime cu consum de 170w. Astfel, am legat un bec de 140w si unul de 30w intr-un singur corp de iluminat pentru a avea un consum constant. Consumul masurat a fost intre 168 si 173 w, aceasta variatie este, probabil, in functie de temperatura becurilor. UPS-ul folosit este un APC Backup RS 550. Am folosit acelasi UPS pentru toate bateriile pentru a compensa variatia posibila intre exemplare.

Avand in vedere primul test, am ajuns si la prima problema: Acumulatorul Ultracell a venit descarcat de tot si pare a fi defect. Acum as putea continua testul asa sau as putea sa il returnez pentru un altul si sa vad cum se comporta. Testul curent este facut cu el "asa cum e" dupa o incarcare completa.

Asadar, dupa primul test, rezultatele sunt (minute:secunde):

1. Baterie APC Originala - 9:24
2. Baterie BB 12v 7ah - 10:21 / 10:48
3. Baterie Ultracell 12v 7.2ah - 6:20
4. Baterie Kstar 12v 9ah - 8:51

Ce sa va intampla acum?
UPS-ul cu bateria APC originala isi va face serviciul la networking - echipament RDS + router + alimentator POE access point. UPS-ul cu cele 2 baterii BB va fi folosit pentru computerul meu secundar (APC SUA 700), UPS-ul cu bateria Kstar va fi folosit de Microserver Gen8 + switch iar UPS-ul cu bateria Ultracell va fi folosit de serverul secundar, server pe care inca nu l-am configurat si inca nu are o functie dar urmeaza.

Poze (mai putin BB-urile):

mbc 07-10-2017 16:25

2

Monstru 07-10-2017 17:06

Daca il formatezi corespunsator il punem pe site testul tau

DjLeco 07-10-2017 17:35

Foarte util testul propus!
Multumesc!
Si eu sint interesat de niste baterii de calitate, in formatul clasic ca dimensiune tip 12V/7Ah.

Eventual si niste link-uri (chiar si pe PM), de unde ai luat bateriile.

mbc 07-10-2017 18:16

Il voi formata corespunzator, dar sunt unele greseli pe care doresc sa le corectez. Ma bazaie faptul ca CSB-ul ala APC e produs in 2015, chiar daca UPS-ul e nou. Incerc sa fac rost de o baterie originala APC din 2017. Voi reveni si cu poze facute mai bine.

Strict bazat pe testele de mai sus, iti recomand BB-urile sau CSD-urile. Nici Kstar nu sta rau, dar, avand in vedere ca modelul de 9ah tine mai putin decat BB-ul de 7ah, nu am cum sa-ti recomand asa ceva. Dar asta e doar jumatate din poveste. Peste cativa ani vedem care cum sta.

Acumulatori BB 12v 7ah la Intend
Acumulator CSB 9 ah la Emag
Acumultor APC original la Evomag
Acumulator BB 12v 9ah Long Life la Emag
Acumulator Kstar 12v 9ah la Intend
Acumulator Kstar 12v 7ah la Intend

DjLeco 07-10-2017 20:41

Multam frumos de link-uri.

Boggy 07-10-2017 22:19

Cu Ultracell am avut si eu experiente nasoale, si mie mi-a venit una descarcata din doua(18Ah). Le-am incarcat separat pe smart charger si le-am testat in APC Smart 1500VA. ~2min @ 950W consum. Nu stiu ce importanta are asta comparativ cu ce-a testat @mbc, dar am zis sa dau si niste cifre.

mbc 07-10-2017 22:35

Eu am un APC Smart 1500va cu BB-uri proaspete (17ah), am tot zis ca imi cumpar un calorifer pe ulei sa am un consumator mare, dar nu am luat - eventual conectez rigurile de minat :)
@Monstru: am formatat ce am pana acum, probabil pe miercuri am si cele 2 baterii care imi lipsesc + o baterie APC si, dupa ce fac testele, miercuri seara e gata testul.

Pana atunci, niste poze:
SPOILER:

Monstru 08-10-2017 00:17

Cool!

matose 08-10-2017 01:01

Eu unul as fi curios si de Pilot 7Ah, sunt destul de populare in sisteme de alarma (si OEM-ul asta de 7.2Ah e interesant, poate gasim ceva best-buy).

mbc 08-10-2017 09:32

OK, le pun si pe acelea in lista de teste. Eu nu mai am UPS-uri dar gasim solutie pentru testarea de lunga durata.

doru 08-10-2017 12:09

Salut! La ce intervale de timp vei retesta? Ai descărcat complet bateria? Recomandarea e să nu se descarce sub 20%...

mbc 08-10-2017 12:20

Recomandarea cui? Cum ii zici UPS-ului sa nu descarce sub 20%? Ce inseamna 20% la o baterie de plumb? Si presupunand ca se poate seta sa nu descarce sub 20%, cate persoane crezi ca fac asta? Eu doresc sa fac testele cat de aproape de realitate. Timpul de mai sus este timpul din momentul in care am scos UPS-ul din priza pana in momentul in care UPS-ul a taiat alimentarea consumatorului. Cred ca la bateriile de plumb e mai importanta tensiunea la care se taie consumul, tensiune pe care o sa o masor.

doru 08-10-2017 14:09

Recomandarea chimistului... Fiind acumulatori pe plumb-acid, celulele se pot distruge. Dacă faci teste cu descărcare completă, e posibil ca acumulatorii să crape repede. Iată aici unde poți citi mai multe, inclusiv formule de calcul http://electronica-azi.ro/2014/02/01...re-de-baterii/

mbc 08-10-2017 15:00

E o diferenta intre bateriile de masina si bateriile VRLA, cele folosite in UPS-uri. Articolul este destul de incomplet si nu acopera intrebarile mele. La bateriile de UPS e important sa nu le lasi sa stea descarcate sau sa stea, in general, fara sa fie in UPS si UPS-ul conectat la curent.

Am masurat tensiunea pana la care UPS-ul descarca bateria: 9.7v.

https://s1.postimg.org/23wuexbwwv/20...8_14.51.36.jpg

kobro 08-10-2017 18:09

1 Attachment(s)
Eu am un APC Backup CS 500 si 2 baterii: o Panasonic de circa 6 luni (a intrat in actiune de 3 ori de atunci) si o Foton, mai veche.
Daca e cazul, fac un test rapid. Aici sunt datele din hwmonitor, dar pot instala si aplicatia APC.

mbc 08-10-2017 23:50

Bateria Ultracell trebuie sa o scot din test. Sunt 2 probleme mari:
1. Tensiunea bateriei, in sarcina, scade foarte repede la 11.5 si ramane mult la valoarea aceasta. La celelalte UPS-uril tensiunea sta la 12v in cea mai mare parte a timpului si scade doar catre final, cand se descarca de tot.
2. Si motivul principal, UPS-ul comuta continuu intre incarcare si stand-by, e ca si cum s-ar tot descarca bateria iar UPS-ul simte asta si incarca, ajunge repede la valoarea maxima, taie, dupa care scade repede si iar trebuie incarcata. Sa vedem daca primesc alta baterie Ultracell sau nu.

mbc 09-10-2017 12:26

@kobro: dar ai un consumator de 170w cu PF de 98-99 (bec incandescent e cel mai simplu), ar fi interesant de vazut cat runtime face fiecare baterie.

Referitor la bateria Ultracell, a fost schimbata astazi in garantie, dupa ce ajung acasa vedem daca aceasta e ok.

kobro 09-10-2017 18:35

facem zilele-astea ca-s prins ca dracu...

mbc 09-10-2017 21:08

Quote:

Originally Posted by Boggy (Post 552026)
Cu Ultracell am avut si eu experiente nasoale, si mie mi-a venit una descarcata din doua(18Ah). Le-am incarcat separat pe smart charger si le-am testat in APC Smart 1500VA. ~2min @ 950W consum. Nu stiu ce importanta are asta comparativ cu ce-a testat @mbc, dar am zis sa dau si niste cifre.

N-am ajuns la 950w, desi acum imi dau seama ca puteam pune becul meu de teste si era ok. Consumul de curent a variat intre 775 si 820w. Rezultatul: 14 minute. UPS-ul este SUA1500, bateriile sunt 2x BB 12v 17ah.


All times are GMT +3. The time now is 01:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.