Quote:
Originally Posted by Hemisphere
Ma depasesc putin termotehnica si instalatiile frigorifice, iti apreciez efortul si munca depusa, ce nu inteleg este, daca cu un compresor de 28ccm si un schimbator de caldura ai obtinut temp. astea in load, ce faci cu monstrul din celalalt topic? Pentru care inca astepti piesa de la Ryba?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
|
vorbim de unitati diferite din punct de vedere technic , nivel de executie /cunostiinte, costuri de productie , zgomot/aspect / greutate-dimensiuni/consum etc.. si nu in ultim rand PERFORMANTA!!!
ceea ce am construit aici se numeste
SINGLE STAGE phase change cooling cum spune si numele este o racire intr-o singura faza( cu un compresor -cazul de fata , se pot folosi si 2 sa "atatce" acelasi evaporator - compresoarele trebuiesc identice in cazul acesta) , gazul refrigerant( freonul) va fi transformant in 2 stari de agregare: solid/lichid si gazos
pe scurt vorbim de un fenomen termodinamic identic intalnit la un frigider pe care toti il avem in casa , singura diferenta este gazul refrigerant folosit precum si domeniul de activitate in care il vom folosi , daca frigiderul va raci alimentele/bauturile
aceasta unitate va fi folosita a raci componente PC .
alta diferenta este dimensionarea componentelor precum si folosirea de compresoare rotative pentru a maximiza performanta in LOAD a vaporizatorului , evident acest lucru se face cu un zgomot mult mai mare , o degajare de caldura mult peste un frigider/combina frigorifica ..si nu in ultim rand ,un consum de energie electrica mai "agresiv"
pe scurt principiul de functionare este:
1.Compresorul ( componenta principala -cea mai scumpa si UZABILA)comprima/ presurizeaza gazul refrigerant/ freon/ agent frigorific etc...
Aceasta duce la c
resterea presiunii refrigerentului ( impins de compresor prin portul DISCHARGE)
si temperatura , astfel incat condensorul/condensatorul/radiator cu tevi de lichefiere permit refrigerentului sa disipe caldura acumulata prin presurizare, cu ajutorul ventilatorului ce va trage sau impinge ( depinde de situatie)aer fortat prin lamele de aluminium ale condensorului.
2.In timp ce se raceste,la iesire din condensor refrigerentul se condenseaza in stare lichida si curge prin valva de expansiune( tub capilar).
3. filtru uscat va opri orice impuritate de pe traseul gazului : oxid , umiditate , etc..
4.Curgand prin valva de expansiune, refrigerentului lichid i se permite sa treaca dintr-o zona intens presurizata spre o zona unde presiunea este scazuta(spre portul SUCTION ), astfel se extinde si se evapora ( punct de fierbere). In timpul evaporarii, absoarbe caldura( schimb de caldura vaporizator vs cpu/gpu), coborand temperatura vaporizatorului( bucata aia de cupru de se monteaza pe cpu).
5.arhitectura vaporizatorului( chamber/ spinglu/spiral sau trepte/stepper) permit refrigerentului sa absoarba caldura. Apoi, ciclul se repeta.
se pleaca de la ideea ca vrem sa avem temperaturi cat mai scazute in LOAD( atunci cand cpu-ul, vga-ul este incarcat spre maxim , lucru care va creste temperatura precum temperatura va creste exponential cu voltajul de alimentare folosit.)
pentru acest lucru avem nevoie de un refrigerant R404a sau R507a , in unitatea te mai sus am folosit R507A si la presiunea atmosferica se vaporizeaza la -46,9*C.
targetul meu a fost ca aceasta temp de fierbere sa nu creasca in load peste cat poate refrigerantul la o temp ambientala normala sa se vaporizeze -46,9*
pentru acest lucru am avut nevoie de un compresor cu o cilindree mare : compresor rotativ, un condensor de capacitate mare precum si un vaporizator ce va putea tine load-uri de peste 400W
pentru ca am folosit un condensor mare , compresorul mare are si el "suction acumulator "( ugerul/tatza aia iesita din compresor =)) )destul ca volum , capacitatea de freon introdusa in instalatie este consistenta pentru o instalatie de genul, lucru ce ajuta la sarcini MARI de load , alt aspect este ca am folosit tub capilar cu o gaura interioara mare(1mm) , pentru a lungi cat mai mult circuitul de lichefiere a valvei de expansiune si a evita ambalarea termica a compresorului.. ,vaporizatorul( unde se produce evaporarea si tot odata schimbul de caldura) are o dimensiune mare/masa de cupru si una dintre cele mai bune arhitecturi de a absoarbe caldura, ceea ce il face sa tina un load de pana la 500W+ .
in buildul de pe thread-ul anterior am in constructie un
DUAL STAGE CASCADE phase change cooling.
ideea e simpla mai greu cu practica
, pentru ca temperatura folosita pe componentele PC sa fie si mai scazuta de -100* avem nevoie sa folosim
R1150 aka
etylen -
boiled point -103.3*C, nu mai putem vorbi acum de condensare la presiunea atmosferica normala , ci ea se va condensa la 9,5*C
bun , deci plecam de la gazul acesta , dar avem o problema : acest gaz se poate condensa numai daca il racim cu temperaturi scazute , deci nu-l putem condensa pe air sau orice alta racire conventionala cum s-a intamplat in buildul de mai sus( vezi condensoru) din acest motiv trebuie folosit alt refrigerant( R404 sau R507) pentru a-l putea condensa, deci practic o instalatie DEDICATA, acest lucru a facut sa se numeasca :dual stage cascade unit, formata din 2 stagii :logic 1si 2
evident o cascada poate fi formata din mai mult de 2 stagii , 3,4 ,5 etc., evident cu gaze de racire diferite pe fiecare faza : se pleaca de la R507 , R23 , R14 , R50etc..una o va condensa pe cealalta, gazele sunt alese in functie de performanta de vaporizare spre a condensa gazul respectiv in cascada
in acest build am in lucru o dual stage cascade avand la baza 2 compresoare rotative de putere.
prima stagie este practic un single stage putin mai complex( adica reciever , sight glass , valva de expansiune termostatica ..se poate folosi si tub capilar , dar TXV este profesional) si dimensionat corespunzator( compresor de 36-40ccm) , pentru ca in afara de caldura pe care refrigerantul R1150 din stagia 2 il transporta catre HX ,rezultat din schimbul de caldura facut intre vaporizator si cpu/gpu , stagia1 trebuie sa raceasca si heat-ul acumulat de compresorul nr 2 prin comprimarea etilenei, deci tot greul pica pe stagia1, care la randu ei va raci HX-ul la o temp de ~ -45 -55*C, etilena va fi fierbinte la intrare in HX , la iesire din HX ea fi condensata apoi curgand prin valva de expansiune(tub capilar) in vaporizator ea se vaporizeaza lansand vaporizatorul extrem de RECE -120*C, tot heat-ul acumulat acum de agentul frigorific R1150 va fi refulat de compresor apoi presurizat , prin fenomenul de presurizare compresorul va atinge niste temperaturi de peste +100*C, tot acest heat va cadea pe stagia1, prin schimbul de caldura realizat in HX , aceasta va disipa load-ul vaporizatorului + heatul compresorului2 , heat-ul acumulat de HX ce acumuleaza aceaste heat-uri ale stagiei2+ heat-ul compresorului 1 ca la randul lui va presuriza gazul R507 ,acest procedeu se va lasa cu o caldura acumulata ce va fi disipata cu ajutorul condenserului cu tevi de lichefiere de catre un fan de 300mm, numindu-se o CASCADA
-de la ryba am comandat indirect 2 vaporizatoare prin alt polonez , dar din fericire au ajuns in timp util , decat ca am fost tepuit de prinderi , pe care le-am realizat tot in Polonia la Duniek( ceva mai serios ca ryba)
-pentru ca unitatiile pot raci doar o componenta PC , iar bench-ul extrem se extinde si pe cpu/gpu( 1-2-3-4)/ram , platforme mai vechi NB , deci avem nevoie de multe unitati
@Wanted - nu , unitatea are un consum de ~ 1 -1,2kw in loaduri de peste 400W !
-astazi am izolat complet unitatea am castigat 1 grad( pe minus) in load prin izolarea suction acummulator!
- unitatea are si protectie in portul discharge (hight pressure) , iar lampa din stanga butonului de power se va aprinde cand protectia va sari! , nu cred ca este cazul la ce racire i-am pus , dar e bine sa fie acolo
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube