Microtech au aceiasi adresa fizica in Bucuresti cu baterie-ups.ro. Doar numerele de telefon difera si faptul ca primi au bateriile mai ieftine...
Daca au ceva pe stoc trebui sa iau si eu 2, doar sa nu-mi ajunga sparte si sa nu fie vre-un lot vechi statut prin depozite.
Daca prinzi ceva la pretul ala lasa un fedback sa stiu sa comand si eu...
|
|
|
15-12-2020, 08:41
|
#122
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Momentan le-am trimis un email la upsdistribution care au sediu si in Cluj tocmai din cauza transportului. Nici un raspuns.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
07-01-2021, 09:51
|
#123
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Quote:
Originally Posted by mbc
2. Baterie BB 12v 7ah - 75 lei (2 bucati)
3. Baterie Ultracell 12v 7.2ah - 55 lei
4. Baterie Kstar 12v 9ah - 77 lei
Vor urma:
5. Baterie BB 12v 9ah
6. Baterie CSB 12v 9ah
|
Din bateriile de aici luni a murit Kstar-ul. A dat fail la testul periodic de self check al UPS-ului si aici s-a oprit drumul lui.
Ultracell-ul e de foarte proasta calitate si nu il folosesc activ. Inca e functional teoretic.
Cele 2 BB-uri sunt perfect functionale deocamdata.
BB-ul de 9 ah si CSB-ul de 9Ah - all good.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
22-01-2021, 13:48
|
#124
|
Senior Member
Join Date: Dec 2014
Location: Bucuresti
Posts: 395
Mentioned: 7 Post(s)
|
M-am trezit si eu cu surpriza astazi, un APC BR1500GI cu eroare F04 Clamp Short. Ori e dus el ori bateria. L-am pus momentan ca prelungitor fara baterie si merge, asa ca am dat comanda de alta baterie.
Am ales https://www.emag.ro/acumulator-compa...4/pd/D20ZM1BBM, desi sunt un pic mai scumpi fata de ce e recomandat deasupra, dar am spus: made in EU, emag, si un pic peste 12v 9Ah.
Bateriile curente pareau sa fie ok la masurare (Vision CP1290), acum cine stie? Revin cu experienta dupa ce vin cele noi.
//Edit
Bateriile noi au venit, ok pana acum, trecut de self test si nu se descarca repede sub load. Ma bucur ca am platit mai putin decat pe cele originale, dar vom vedea in timp!
Last edited by sebid2k3; 24-01-2021 at 10:57.
|
|
|
22-01-2021, 17:23
|
#125
|
Ancient friend
Join Date: Oct 2009
Posts: 15,315
Mentioned: 883 Post(s)
|
Bateriile astea se masoara in load, problema lor cand se duc e ca nu mai pot furniza curent, la 200-300w sarcina scade voltajul enorm(spre 9.5-10v) iar ups-ul le citeste ca moarte din cauza asta.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
__________________
Boggy doesn't have a computer.
Just a basement full of Asian kids that memorize numbers.
|
|
|
26-01-2021, 15:07
|
#126
|
Senior Member
Join Date: Oct 2009
Posts: 977
Mentioned: 43 Post(s)
|
Întrebare: ar trebui sa schimb actualul smc1000i (600w) cu ceva de putere mai mare și nu știu ce sa aleg. Ca variante ar fi modelul smc1500i de 900w line-interactive sau varianta online de 800w srv1ki? Menționez că va fi folosit pt. Pc-ul din semnătura. Sunt prea zgomotoase cele cu dubla conversie pt utilizarea @ home?
Last edited by andreea; 26-01-2021 at 15:11.
|
|
|
26-01-2021, 15:14
|
#127
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Toate UPS-urile mari sunt gandite pentru camere de server, mai ales cele cu dubla conversie. Eu zic ca nu are sens sa iei dubla conversie pentru acasa. Da, scot un pic de sunet si mie mi-ar fi greu sa dorm in aceeasi camera cu un tiuit electric continuu. Eu zic ca UPS Smart (line interactive cu pure sine) sunt foarte potrivite pentru un pc personal.
Bine, eu cred ca 600w e destul pentru computerul din semnatura. Vezi sa nu fie uzate bateriile daca nu tine.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
26-01-2021, 15:17
|
#128
|
Senior Member
Join Date: Oct 2009
Posts: 977
Mentioned: 43 Post(s)
|
Nu, ups-ul funcționează perfect. Ideea e că voi schimba procesorul cu unul cu 8 nuclee din seria noua și atunci voi fi la limita. Pe cel actual am deja load de ~ 550w max , ce-i drept prime+furmark..
|
|
|
22-02-2021, 09:55
|
#129
|
Senior Member
Join Date: Apr 2018
Posts: 649
Mentioned: 27 Post(s)
|
Am avut o pana de curent saptamana trecuta si nu mai tine UPS-ul Delta 1000VA (vechi de vreo 2 ani si 4 luni). Avea bateriile duse (erau bombate). Asa ca am investit in UPS-uri.
Pentru ca era la oferta cu 450lei, am cumparat direct un UPS CyberPower VP1000ELCD 1000VA. Este super, are softul peste APC.
Am mai cumparat o baterie Ultracell UL7-12 (7 Ah) pentru UPS APC Back-UPS 650VA care imi facea probleme cu TED 12V 10Ah; am montat-o si dupa vreo 2 zile intra in overload si cu asta noua.
Acum ma gandesc sa inlocuiesc bateriile de la Delta 1000VA. Inainte avea 2 bucati 12V 7Ah, o sa pun una TED 12V 10Ah si una Ultracell 12V 7Ah. Teoretic ar trebui sa functioneze, practic nu stiu cum se comporta in timp. Este ok in timp combinatia asta?
Referitor la APC, problema cred ca este la contactul cu bateria, borna plus esta slaba, intra si iese prea lejer.
|
|
|
22-02-2021, 10:12
|
#130
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Bateriile Ultracell sunt printre cele mai proaste, au mai fost colegi care au cumparat asa ceva si au regretat imediat. Bateriile bune sunt BB, CSB, Panasonic.
Cat despre UPS-uri, n-am folosit altceva inafara de APC, eu prefer sa ramane la acest producator.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
22-02-2021, 11:02
|
#131
|
Senior Member
Join Date: Apr 2018
Posts: 649
Mentioned: 27 Post(s)
|
Sunt sanse mari ca avand 2 baterii noi sa imi faca APC probleme? O sa le montez si pe Delta sa vad daca e ok UPS-ul cu ele. Am remercat doar ca la Delta m-am chinuit sa scot bateriile vechi, erau bine infipti papucii in ele. La APC sta prinsa lejer, chiar cred ca e o problema de contact.
|
|
|
22-02-2021, 11:05
|
#132
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Daca cele 2 baterii sunt de slaba calitate, da. Bateriile se inlocuiesc toate odata, nu se inlocuiesc partial. Daca papucii sunt prea largi, ia un patent si strange-i un pic, ai nevoie de contact ferm. Daca papucii sunt in plastic, s-ar putea sa ai nevoie de un patent cioc ca sa strangi doar de metal, nu si de plastic.
Poti sa faci test simplu dupa ce sunt incarcate bateriile si vezi cum se comporta - scoti curentul si vezi daca tine un computer suficient.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
22-02-2021, 11:45
|
#133
|
Ancient friend
Join Date: Oct 2010
Posts: 5,352
Mentioned: 192 Post(s)
|
Si ia acumulatori de aceeasi capacitate, ori 7Ah, ori 10Ah.
|
|
|
22-02-2021, 18:33
|
#134
|
Senior Member
Join Date: Apr 2018
Posts: 649
Mentioned: 27 Post(s)
|
Am redresat bateria de la 7V la cat o lasase APC-ul. Am montat ambele baterii in UPS-ul Delta VX1000 si am facut testul.
UPS-ul vede bateria la 80% initial, nu stiu de ce (diferenta de putere dintre ele, habar n-am, nu imi bat capul). Ambele baterii sunt relativ noi (una din august 2020 si una de zilele trecute). UPS-ul il voi utiliza la echipamentele de retea; ma astept ca modemul de fibra, routerul wifi si switch-ul sa consume sub 20-30Watt.
Testul de sarcina mica: am conectat un monitor (12-18Watt), iar dupa 10 minute am pus si laptopul la incarcat:
10min: 2-3% incarcare (12-18Watt)
20min: 13-15% incarcare (~84Watt)
Dupa 30 min de teste, bateriile erau la 31%. Ma declar multumit pana acum. Bateriile au inceput sa se incarce dupa ce am dat drumul la curent.
Or fi bateriile praf, dar sunt 2 si voi utiliza UPS-ul la consumatori mici. Sper sa reziste 2 ani de acum incolo.
LE: bateria 12V 10Ah o cumparasem anul trecut pt APC, acum am luat alta baterie ieftina tot pt APC, in ideea in care prima ar fi fost defecta. Cum intre timp s-au copt bateriile din Delta, am pus ce aveam in Delta si ma declar multumit, par functionale. Cum voi utiliza Delta la consumatori mici, le las asa. La un moment dat, cand voi avea curent in casa, dar voi ramane fara retea, voi verifica UPS-ul.
Last edited by dic1; 22-02-2021 at 18:36.
|
|
|
22-02-2021, 19:27
|
#135
|
Ancient friend
Join Date: Oct 2009
Posts: 15,315
Mentioned: 883 Post(s)
|
Daca ai 2 baterii diferite, sau una mai veche decat cealalta, o nenorocesti imediat pe aia mai slaba, iar aia mai noua/buna e degeaba. Bateriile sunt legate in serie iar UPS-ul le vede ca o singura baterie de 24v. UPS-ul iti da incarcarea in functie de voltajul total, si decupleaza la 20v (parca la APC-ul meu aici taie).
Dar aia 20v pot fi dati de doua baterii bune la 10v fiecare, sau una pusa in cap de 8v in timp ce aia buna inca e la 12v. Aia buna inca are capacitate arhisuficienta in timp ce aia mica iti strica toata treaba.
Tocmai de-aia mi-am pus monitorizare individuala de voltaj pe baterii, pe langa cea totala. Iar cand le dau descarcarile complete de intretinere odata la 6 luni vad cum se comporta.
De ex acum catrva zile prima baterie era la 9.4v cand a taiat, iar a doua la 10.5v. S-au mentinut relativ egale pe majoritatea descărcării (0.2-0.3v diferenta), iar spre final prima s-a distanțat, ceea ce e normal pentru ca era practic aproape goala la voltajul ala.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
__________________
Boggy doesn't have a computer.
Just a basement full of Asian kids that memorize numbers.
|
|
|
23-02-2021, 00:21
|
#136
|
Senior Member
Join Date: Apr 2018
Posts: 649
Mentioned: 27 Post(s)
|
Am inteles explicatia. Problema apare dupa un power outage. O sa incerc sa le redresez la cateva luni.
TED 10Ah este din august 2020, a fost abuzata de APC (probabil contact imperfect), am redresat-o de 2 ori, apoi am renuntat sa o mai utilizez. Avea 13V dimineata, dupa ce statuse pe bara 2-3 luni. Ultracell 7Ah este noua, am inteles ca nu e atat de buna. Am redresat-o astazi, dupa ce APC o descarcase pe la 6V si intrase in overload.
Cumva sper eu sa fie egale ambele.
UPS-ul Delta imi raporteaza aiurea: pe LCD imi spune 100%, in soft imi apare 75% cu 26.1V (sper eu 13+13V). Ar trebui sa le masor separat, eventual sa le redresez la 13V pe ambele. Incarcarea este de 2%, undeva pe la 12Watt consuma echipamentele de retea.
|
|
|
23-02-2021, 01:10
|
#137
|
Ancient friend
Join Date: Oct 2009
Posts: 15,315
Mentioned: 883 Post(s)
|
Degeaba le redresezi daca ele sunt distruse dpdv chimic in interior. Odata ce apar modificari in structura ei, n-ai cum s-o mai recuperezi.
Da, cel mai bine ar fi daca se poate sa ai 2 multimetre si sa le masori individual intr-o descarcare, sa vezi care scade cel mai mult. Voltajul in idle e absolut irelevant. De performanta ei iti dai seama doar cand e supusa unei sarcini. Asa-ti dai seama si de capacitatea ei reala (in functie de load).
Ca idee, astea nu-s baterii deep cycle, de genul celor folosite in car-audio. Alea-s facute sa reziste special la descarcari profunde. Astea normale AGM de UPS sunt mai sensibile la descarcari complete si-si pierd din anduranta.
Cu toate astea, e recomandat ca odata la 6-9 luni sa le faci o descarcare completa. Aici ai 2 avantaje, lasi acumulatorii sa "lucreze", si totodata recalibrezi UPS-ul (daca faci procedura cum recomanda in manualul lui).
P.S. Contactul imperfect n-ar trebui sa distruga bateria, ci mai mult ce urmeaza dupa ea (UPS-ul). Asadar nu cred ca a patit nimic bateria din cauza asta. Incarca-le pe amandoua, pune load de 400-500W pe UPS (eu folosesc un proiector halogen de 500W -cu sarcina reala de 430W-), si urmareste voltajul pe fiecare. Apoi noteaza/urmareste in functie de chart-ul asta:
__________________
Boggy doesn't have a computer.
Just a basement full of Asian kids that memorize numbers.
Last edited by Boggy; 23-02-2021 at 01:14.
|
|
|
24-03-2021, 13:35
|
#138
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Mi s-a oprit SUA 2200 -le si e mort. Mno. Estimez ca bateriile sunt gata, erau vechi. Sunt 4 bucati x 17/18Ah, deci vreo 1000 lei setul. Wish me luck, ma duc sa investighez.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
25-03-2021, 09:31
|
#139
|
Senior Member
Join Date: Apr 2019
Posts: 1,712
Mentioned: 35 Post(s)
|
Rezultate? Cat timp te-au tinut bateriile?
__________________
"nu mai exista dup-aia"
|
|
|
25-03-2021, 09:36
|
#140
|
VIP
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,841
Mentioned: 1490 Post(s)
|
Nu-mi dau seama ce s-a intamplat. Am scos bateriile, le-am masurat, 13.1v pe fiecare. Le-am pus inapoi, UPS-ul a pornit ok. Nu mi-e clar ce sa-a intamplat.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
|
|
|
Thread Tools |
Search this Thread |
|
|
Display Modes |
Linear Mode
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|
Forum Stats |
Members: 9,575
Threads: 27,919
Posts: 783,098
Total Online: 3428
Newest Member: Skylinedoom
|
Partner Links |
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube
|
|
|
Viziteaza-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Twitter
Vezi ce facem pe YouTube