Default Test de lunga durata - baterii UPS.

Pentru ca nu am gasit nicaieri informatii clare legate de calitatea bateriilor de UPS disponibile in Romania, am zis sa fac eu un test. Voi cumpara cateva baterii pe care le voi instala in UPS-urile mele care au nevoie de baterii noi si voi reveni asupra acestui thread in momentul in care se vor strica, astfel vom ajunge la o concluzie referitor la calitatea acestora.

Astfel, pentru inceput avem urmatoarele:
1. Baterie APC Originala (aceasta este CSB 12v 7ah. APC foloseste mai multe variante) - a venit cu UPS-ul, UPS-ul este proaspat deschis, bateria e produsa in 2015.
2. Baterie BB 12v 7ah - 75 lei (2 bucati)
3. Baterie Ultracell 12v 7.2ah - 55 lei
4. Baterie Kstar 12v 9ah - 77 lei

Vor urma:
5. Baterie BB 12v 9ah
6. Baterie CSB 12v 9ah

Pentru inceput am facut testele de runtime cu consum de 170w. Astfel, am legat un bec de 140w si unul de 30w intr-un singur corp de iluminat pentru a avea un consum constant. Consumul masurat a fost intre 168 si 173 w, aceasta variatie este, probabil, in functie de temperatura becurilor. UPS-ul folosit este un APC Backup RS 550. Am folosit acelasi UPS pentru toate bateriile pentru a compensa variatia posibila intre exemplare.

Avand in vedere primul test, am ajuns si la prima problema: Acumulatorul Ultracell a venit descarcat de tot si pare a fi defect. Acum as putea continua testul asa sau as putea sa il returnez pentru un altul si sa vad cum se comporta. Testul curent este facut cu el "asa cum e" dupa o incarcare completa.

Asadar, dupa primul test, rezultatele sunt (minute:secunde):

1. Baterie APC Originala - 9:24
2. Baterie BB 12v 7ah - 10:21 / 10:48
3. Baterie Ultracell 12v 7.2ah - 6:20
4. Baterie Kstar 12v 9ah - 8:51

Ce sa va intampla acum?
UPS-ul cu bateria APC originala isi va face serviciul la networking - echipament RDS + router + alimentator POE access point. UPS-ul cu cele 2 baterii BB va fi folosit pentru computerul meu secundar (APC SUA 700), UPS-ul cu bateria Kstar va fi folosit de Microserver Gen8 + switch iar UPS-ul cu bateria Ultracell va fi folosit de serverul secundar, server pe care inca nu l-am configurat si inca nu are o functie dar urmeaza.

Poze (mai putin BB-urile):
SPOILER:




















__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 16:25   #2
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

2
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 17:06   #3
Monstru
Administrator
 
Monstru's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 21,135
Mentioned: 770 Post(s)


Send a message via Yahoo to Monstru
Default

Daca il formatezi corespunsator il punem pe site testul tau
__________________
Suma prostiei ramane constanta. Doar prostii se schimba...
Monstru is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 17:35   #4
DjLeco
Senior Member
 
DjLeco's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: On EARTH...
Posts: 4,938
Mentioned: 182 Post(s)

PC-ul meu

Default

Foarte util testul propus!
Multumesc!
Si eu sint interesat de niste baterii de calitate, in formatul clasic ca dimensiune tip 12V/7Ah.

Eventual si niste link-uri (chiar si pe PM), de unde ai luat bateriile.
__________________
GAMING gearâ„¢ i9-9900K/5000MHz/1,33V||MoRa 360 & LECO custom loop watercooling GPU+CPU||Aorus RTX2080Ti Extreme WB & Nvidia 3D Vision 2||Asrock Z390 Taichi Ultimate||2x8Gb G-Skill@3600MHz CL15-1,365V||Samsung NVMe 2TB+1TB+512GB SSD's||EVGA Gold 1300W||Asus ROG Swift PG27VQ 3D LED 144Hz||NZXT 440 case Win 10 PRO.
DjLeco is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 18:16   #5
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

Il voi formata corespunzator, dar sunt unele greseli pe care doresc sa le corectez. Ma bazaie faptul ca CSB-ul ala APC e produs in 2015, chiar daca UPS-ul e nou. Incerc sa fac rost de o baterie originala APC din 2017. Voi reveni si cu poze facute mai bine.

Strict bazat pe testele de mai sus, iti recomand BB-urile sau CSD-urile. Nici Kstar nu sta rau, dar, avand in vedere ca modelul de 9ah tine mai putin decat BB-ul de 7ah, nu am cum sa-ti recomand asa ceva. Dar asta e doar jumatate din poveste. Peste cativa ani vedem care cum sta.

Acumulatori BB 12v 7ah la Intend
Acumulator CSB 9 ah la Emag
Acumultor APC original la Evomag
Acumulator BB 12v 9ah Long Life la Emag
Acumulator Kstar 12v 9ah la Intend
Acumulator Kstar 12v 7ah la Intend
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 20:41   #6
DjLeco
Senior Member
 
DjLeco's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: On EARTH...
Posts: 4,938
Mentioned: 182 Post(s)

PC-ul meu

Default

Multam frumos de link-uri.
__________________
GAMING gearâ„¢ i9-9900K/5000MHz/1,33V||MoRa 360 & LECO custom loop watercooling GPU+CPU||Aorus RTX2080Ti Extreme WB & Nvidia 3D Vision 2||Asrock Z390 Taichi Ultimate||2x8Gb G-Skill@3600MHz CL15-1,365V||Samsung NVMe 2TB+1TB+512GB SSD's||EVGA Gold 1300W||Asus ROG Swift PG27VQ 3D LED 144Hz||NZXT 440 case Win 10 PRO.
DjLeco is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 22:19   #7
Boggy
Ancient friend
 
Boggy's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 15,293
Mentioned: 880 Post(s)

PC-ul meu

Default

Cu Ultracell am avut si eu experiente nasoale, si mie mi-a venit una descarcata din doua(18Ah). Le-am incarcat separat pe smart charger si le-am testat in APC Smart 1500VA. ~2min @ 950W consum. Nu stiu ce importanta are asta comparativ cu ce-a testat @mbc, dar am zis sa dau si niste cifre.
__________________
Boggy doesn't have a computer.
Just a basement full of Asian kids that memorize numbers.
Boggy is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 22:35   #8
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

Eu am un APC Smart 1500va cu BB-uri proaspete (17ah), am tot zis ca imi cumpar un calorifer pe ulei sa am un consumator mare, dar nu am luat - eventual conectez rigurile de minat
@Monstru: am formatat ce am pana acum, probabil pe miercuri am si cele 2 baterii care imi lipsesc + o baterie APC si, dupa ce fac testele, miercuri seara e gata testul.

Pana atunci, niste poze:
SPOILER:






































__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 00:17   #9
Monstru
Administrator
 
Monstru's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 21,135
Mentioned: 770 Post(s)


Send a message via Yahoo to Monstru
Default

Cool!
__________________
Suma prostiei ramane constanta. Doar prostii se schimba...
Monstru is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 01:01   #10
matose
Administrator
 
matose's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 5,793
Mentioned: 106 Post(s)

PC-ul meu

Send a message via Yahoo to matose
Default

Eu unul as fi curios si de Pilot 7Ah, sunt destul de populare in sisteme de alarma (si OEM-ul asta de 7.2Ah e interesant, poate gasim ceva best-buy).
__________________

Last edited by matose; 08-10-2017 at 01:04.
matose is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 09:32   #11
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

OK, le pun si pe acelea in lista de teste. Eu nu mai am UPS-uri dar gasim solutie pentru testarea de lunga durata.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 12:09   #12
doru
Senior Member
 
doru's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Bucuresti
Posts: 2,184
Mentioned: 59 Post(s)

PC-ul meu

Default

Salut! La ce intervale de timp vei retesta? Ai descărcat complet bateria? Recomandarea e să nu se descarce sub 20%...
doru is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 12:20   #13
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

Recomandarea cui? Cum ii zici UPS-ului sa nu descarce sub 20%? Ce inseamna 20% la o baterie de plumb? Si presupunand ca se poate seta sa nu descarce sub 20%, cate persoane crezi ca fac asta? Eu doresc sa fac testele cat de aproape de realitate. Timpul de mai sus este timpul din momentul in care am scos UPS-ul din priza pana in momentul in care UPS-ul a taiat alimentarea consumatorului. Cred ca la bateriile de plumb e mai importanta tensiunea la care se taie consumul, tensiune pe care o sa o masor.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 14:09   #14
doru
Senior Member
 
doru's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Bucuresti
Posts: 2,184
Mentioned: 59 Post(s)

PC-ul meu

Default

Recomandarea chimistului... Fiind acumulatori pe plumb-acid, celulele se pot distruge. Dacă faci teste cu descărcare completă, e posibil ca acumulatorii să crape repede. Iată aici unde poți citi mai multe, inclusiv formule de calcul http://electronica-azi.ro/2014/02/01...re-de-baterii/
doru is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 15:00   #15
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

E o diferenta intre bateriile de masina si bateriile VRLA, cele folosite in UPS-uri. Articolul este destul de incomplet si nu acopera intrebarile mele. La bateriile de UPS e important sa nu le lasi sa stea descarcate sau sa stea, in general, fara sa fie in UPS si UPS-ul conectat la curent.

Am masurat tensiunea pana la care UPS-ul descarca bateria: 9.7v.

__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 18:09   #16
kobro
Ancient friend
 
kobro's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 5,350
Mentioned: 192 Post(s)

PC-ul meu

Default

Eu am un APC Backup CS 500 si 2 baterii: o Panasonic de circa 6 luni (a intrat in actiune de 3 ori de atunci) si o Foton, mai veche.
Daca e cazul, fac un test rapid. Aici sunt datele din hwmonitor, dar pot instala si aplicatia APC.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2017-10-08_180814.png
Views:	662
Size:	5.6 KB
ID:	60496  
kobro is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2017, 23:50   #17
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

Bateria Ultracell trebuie sa o scot din test. Sunt 2 probleme mari:
1. Tensiunea bateriei, in sarcina, scade foarte repede la 11.5 si ramane mult la valoarea aceasta. La celelalte UPS-uril tensiunea sta la 12v in cea mai mare parte a timpului si scade doar catre final, cand se descarca de tot.
2. Si motivul principal, UPS-ul comuta continuu intre incarcare si stand-by, e ca si cum s-ar tot descarca bateria iar UPS-ul simte asta si incarca, ajunge repede la valoarea maxima, taie, dupa care scade repede si iar trebuie incarcata. Sa vedem daca primesc alta baterie Ultracell sau nu.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2017, 12:26   #18
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

@kobro: dar ai un consumator de 170w cu PF de 98-99 (bec incandescent e cel mai simplu), ar fi interesant de vazut cat runtime face fiecare baterie.

Referitor la bateria Ultracell, a fost schimbata astazi in garantie, dupa ce ajung acasa vedem daca aceasta e ok.
__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2017, 18:35   #19
kobro
Ancient friend
 
kobro's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 5,350
Mentioned: 192 Post(s)

PC-ul meu

Default

facem zilele-astea ca-s prins ca dracu...
kobro is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2017, 21:08   #20
mbc
VIP
 
mbc's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Cluj-Napoca
Posts: 28,819
Mentioned: 1490 Post(s)

PC-ul meu



Default

Quote:
Originally Posted by Boggy View Post
Cu Ultracell am avut si eu experiente nasoale, si mie mi-a venit una descarcata din doua(18Ah). Le-am incarcat separat pe smart charger si le-am testat in APC Smart 1500VA. ~2min @ 950W consum. Nu stiu ce importanta are asta comparativ cu ce-a testat @mbc, dar am zis sa dau si niste cifre.
N-am ajuns la 950w, desi acum imi dau seama ca puteam pune becul meu de teste si era ok. Consumul de curent a variat intre 775 si 820w. Rezultatul: 14 minute. UPS-ul este SUA1500, bateriile sunt 2x BB 12v 17ah.
SPOILER:












__________________
[PC-ul meu], Thinkpad T14
mbc is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

 
Forum Stats
Members: 9,573
Threads: 27,899
Posts: 782,715
Total Online: 2438

Newest Member: miyeyi1060

Latest Threads
- by Gotul
- by matose
- by Monstru
- by LAB501
- by Kspic

Advertisement

Partner Links



All times are GMT +3. The time now is 10:51.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.